OK335xS与FIT-RS232-II V1.0转换板能否配套使用?
我去年从贵公司购买了2套OK335xS,使用中目前遇到写问题,想咨询一下:上次我们从您那里买了2套全工业级的OK335xS,老款的只有2个RS232,由于需要使用3个RS232串口,需要把TTL的串口进行RS232转换,请问贵公司的FIT-RS232-II V1.0转换板可以直接连接OK335xS的CON8接口吗?FIT-RS232-II V1.0的产品介绍上说可以用于335x系列,我看了一下好像管脚定义能对应上,但是CON8是2.0mm间距的,FIT-RS232-II V1.0是否是2.0mm间距呢?CON8上的VDDIN是5V的,如果用这个5V给FIT-RS232-II V1.0供电,FIT-RS232-II V1.0板上的TTL电平输出也会是5V的,但CON8上的TTL是3.3V的,会不会烧毁板子?
我查了MAX3232手册,当MAX3232的供电管脚VCC为5V时,TTL的输出电压是VCC-0.1V也就是4.9V,但是CON8上的TTL是3.3V的,当5V的信号进入CPU的3.3V的输入端(CON8应该是从核心板直接引出了CPU的UART管脚),是否会烧毁CPU,查了AM335x手册,没有说3.3V的输入端可以承受5V输入 确实存在这种电平不匹配的问题,为了安全需要在232芯片的输出端和335芯片的输入端直接串接一个100欧姆左右的电阻。 经过慎重考虑,我还是决定麻烦点,用一个5V转3.3V的电源转换板(其实上边就是个1117)把供电的5V转换成3.3V给TTL转232板供电,确保输出的TTL信号是3.3V。
建议飞凌公司以后再次改进时考虑这个因素,提供和信号匹配的3.3V供电方式。串联电阻不是个可靠稳妥的方法,因为电流不好却确定,也就难以确定100欧姆上的准确压降。
此外,CON8这类经常需要外接别的板子的接口,建议还是使用2.54mm间距,这样外接扩展板就方便了