Zh4ng 发表于 2019-2-25 17:04:16

购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 5 贡献 才能浏览

WangSai 发表于 2019-2-26 10:50:57

您好,您测量的SYSBOOT的电压是cpu启动之后的电压值,boot启动只需要保证上电瞬间的状态正确即可,此时cpu为输入状态,启动后,cpu为输出状态,后续电平状态由软件配置决定。

Zh4ng 发表于 2019-2-28 15:43:30

本帖最后由 Zh4ng 于 2019-2-28 15:44 编辑

WangSai 发表于 2019-2-26 10:50
您好,您测量的SYSBOOT的电压是cpu启动之后的电压值,boot启动只需要保证上电瞬间的状态正确即可, ...
我测的是上电瞬间的电压。
问题已经找找到了,参考SYSBOOT
https://e2echina.ti.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/170088

Zh4ng 发表于 2019-2-28 15:47:48

我们最终改成了10K,稳定性测试已经通过。建议飞凌的工程师也考虑一下吧。
页: [1]
查看完整版本: AM335x SYSBOOT管脚上拉电阻阻值问题