Ares_go 发表于 2021-3-19 14:11:50

RTC8025

时钟芯片换成8025后,修改了fex文件还有内核配置文件后可以看到/dev/rtc0 设备,但是用date修改软件时间20210319-09:09:00后再hwclock -w写到时钟芯片里,再hwclock读出来一直都是显示2020年,而且reboot之后时间又都回到2020年;不知道是啥原因有没有大佬帮忙看一下。

tanglu 发表于 2021-3-20 11:08:31

您底板上有安好纽扣电池吗?另外结合您的时钟芯片的手册,对应设备树文件中寄存器的对应情况,可能寄存器对应的不对。
页: [1]
查看完整版本: RTC8025