imx6ull如何调试时钟驱动
如题,在软件手册中只提到以下内容:RTC 测试,主要通过使用 date 和 hwclock 工具设置软、硬件时间,测试当板子断电再上电的时候,
软件时钟读取 RTC 时钟是否同步(注意:确保板子上已经安装了纽扣电池)。
设置系统当前时间:
root@fl-imx6ull:/etc/dropbear# date -u 031912002020.00
Thu Mar 19 12:00:00 UTC 2020
读取RTC芯片时间:
root@fl-imx6ull:/etc/dropbear# hwclock -r
Fri May 3 17:50:51 2019 0.000000 seconds
设置系统时间到RTC芯片时间:
root@fl-imx6ull:/etc/dropbear# hwclock -w
Fri May 3 17:50:51 2019 0.000000 seconds
然后给板子断电再上电,进入系统后使用命令 date 读取系统时间,可以看到时间已经同步。
我现在想要更换另外一个时钟芯片,接在iic2上,已经修改了设备树中的内容,但是不知道如何分辨时钟芯片是否已被正确识别?在系统日志中是否有体现?
本帖最后由 肉肉珩 于 2021-6-3 11:14 编辑
1、一般开机打印信息里会有相关信息;
2、也可以在系统里用i2ctools工具看看,相关的i2c总线上是否有对应的挂载地址。