嵌入式爱好者

查看: 7996|回复: 7

[硬件咨询] lcd背光控制的问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

7

积分

扫一扫,手机访问本帖
发表于 2013-6-19 10:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主好,我的开发板是ok6410a-4.3东华屏,最近学习lcd背光方面的内容,看了原理图不很懂,背光使能和lcd使能共用一根线,这根线受gpf14控制对么?背光亮度是谁控制的?还有fpc是指底板与液晶模块的连线还是液晶模块自身的连接线?模块中的header25x2是做什么用的?
回复

使用道具 举报

12

主题

705

帖子

6万

积分

i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证TCU通行证AM335x通行证

发表于 2013-6-19 11:50:41 | 显示全部楼层
1、背光使能和LCD使能确实共用一根线,不过可以修改成只控制背光。将LCD时能固定。
2、背光亮度是CLKOUT控制,也就是底板LCD的连接器30脚、R16焊接就可以用CLKOUT控制屏的使能。(背光和LCD)调节CLKOUT的占空比就可以调节屏的亮度。
3、fpc是指底板与液晶模块的连线
4、模块中的header25x2是预留接硬排线的,但是目前没有用到。
该会员没有填写今日想说内容.
点评回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

7

积分

 楼主| 发表于 2013-6-19 16:14:50 | 显示全部楼层
感谢版主回复,3、4问题已解决,对于1、2我的理解是:30脚引线在液晶模块上分为两路,一路接led驱动电路,一路接lcd使能,为单独控制led亮度,lcd使能必须断开,接3.3v电源使lcd处于常开,我理解的对么?
点评回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

7

积分

 楼主| 发表于 2013-6-19 16:21:42 | 显示全部楼层
还有,默认情况(不修改电路)下和30脚相连的是r15还是r16,还是和两者都相连?
点评回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

705

帖子

6万

积分

i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证TCU通行证AM335x通行证

发表于 2013-6-19 16:46:17 | 显示全部楼层
l047050525 发表于 2013-6-19 16:21
还有,默认情况(不修改电路)下和30脚相连的是r15还是r16,还是和两者都相连?

你的理解是对的。R15和R16两者都连。在屏上面有个R5是LCD的使能。
该会员没有填写今日想说内容.
点评回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

7

积分

 楼主| 发表于 2013-6-18 19:05:29 | 显示全部楼层
感谢版主的热心帮助
点评回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

705

帖子

6万

积分

i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证TCU通行证AM335x通行证

发表于 2013-6-19 08:48:07 | 显示全部楼层
l047050525 发表于 2013-6-18 19:05
感谢版主的热心帮助

也感谢您对飞凌的支持!有问题请另开新帖,以便能及时为您解决问题。
该会员没有填写今日想说内容.
点评回复 支持 反对

使用道具 举报

闲雨 该用户已被删除
发表于 2013-6-19 16:39:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点评回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋| 飞凌嵌入式 ( 冀ICP备12004394号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 01:11

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表