OK335xS的底板中,第二个千兆网卡AR8031的INT脚连接了GPIO1_31这个,而这个GPIO和MMC1-CMD在核心板上是同一个引脚,因为要使用MMC1,那么GPIO1_31就不可以分配给AR8031了
请问这个AR8031的INT连接的GPIO1_31脚,是不是可以换为别的不使用的GPIO?看了下AR8031的文档,这个INT脚似乎仅是Wake on Line使用的,其实我们是没有使用WOL功能的,那么是不是可以随便改为别的GPIO脚或者索性不连接任何引脚?
回复

使用道具 举报

12

主题

705

帖子

6万

积分

i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证TCU通行证AM335x通行证

发表于 2014-12-24 13:50:20 | 显示全部楼层
如果不用这个功能,该引脚可以悬空
该会员没有填写今日想说内容.
点评回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

29

帖子

50

积分

i.MX6UL通行证FCU11xx通行证

 楼主| 发表于 2014-12-24 14:04:29 | 显示全部楼层
老大回的真快,太感谢了